2 вопросика

Тема в разделе "Помощь и техподдержка", создана пользователем johnkrut, 30 окт 2013.

  1. johnkrut

    johnkrut
    Подрядчик
    13
    1
    203
    Какая температура реактора должны быть, что бы он задымился и можно ли как ту выключать реактор дистанционно не проводя редстоун и врубать так же?
     
  2. Wulwsten

    Wulwsten
    Архитектор
    3.432
    1.492
    443
    Зависит от количества защитных пластин в реакторе, врубать и вырубать дистанционно не помню, но скажу что можно настроить на автоматическое выключение при достижении выбранной температуры.
     
  3. johnkrut

    johnkrut
    Подрядчик
    13
    1
    203
    Мм, настроить как?
     
  4. Wulwsten

    Wulwsten
    Архитектор
    3.432
    1.492
    443
  5. johnkrut

    johnkrut
    Подрядчик
    13
    1
    203
    Автоматически отключает датчик температуры?
     
  6. Wulwsten

    Wulwsten
    Архитектор
    3.432
    1.492
    443
    Редстоун включает реактор, значит если пустить редстоун от датчика к реактору через инвентор, он будет сам выключать реактор, когда тот нагреется. Очень хорошо подходит к реакторам, которым не требуется что-либо заменять, кроме стержней.
     
  7. ScayTrase

    ScayTrase
    Архитектор
    1.042
    610
    413
    Не нужен там инвертор. Этот датчик умеет работать в режиме "ON при температуре ниже порога".
     
    Wulwsten нравится это.